北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-04-13 16:59:01

北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求

?《消防給水及消火栓系統技術規范》第11.0.4 條規定:消防水泵應由消防水泵出水干管上設置的壓力開關、高位消防水箱出水管上的流量開關,或報警閥壓力開關等開關信號應能直接自動啟動消防水泵。消防水泵房內的壓力開關宜引人消防水泵控制柜內。

一、噴淋系統啟泵與以前一致,采用報警閥的壓力開關啟動噴淋泵,規范新多出來的流量開關和壓力開關啟泵,應該是指的是室內消火栓系統,因為規范中有逗號分隔(干式消火栓系統除外),說明他們不是并列的關系。

二、室內消火栓系統啟泵方式與以前有所變化,由全手動系統改為半自動系統,即啟泵自動,水帶、水槍連接手動,防止非專業人員開啟消火栓發現有水,而不知道要按啟泵按鈕向信號控制室報警,可能把水箱水用完,造成后期斷水,本條主要是增加系統的可靠性。

室內消火栓系統啟泵方式主要有兩種形式:

1、.當屋頂高位消防水箱的高度滿足室內消火栓*不利點流量、壓力要求時、不設穩壓泵,優先由設置在高位消防水箱出水管上的流量開關發出自動啟泵信號,可以**時間啟動消防水泵,正常情況應該這樣設計;或者待水箱水基本用完,消防干管泄壓,由設置在消防水泵出水干管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,通常不提倡這樣設計,消防水泵啟動存在滯后性,對于大型管網可能造成斷水。

2、.當屋頂高位消防水箱設置的高度不滿足室內消火栓*不利點的流量、壓力要求時,應設置穩壓泵,由于穩壓泵補壓時也從水箱抽水,且其啟閉方式為自設壓力開關,此時消防主泵如果采用流量開關則消防主泵和穩壓泵可能同時啟動,不符合穩壓泵和主泵依序啟動的目的,因此應選擇由消防主泵出水管上的低壓壓力開關發出自動啟泵信號,壓力值應和穩壓泵壓力形成遞減階梯,依據規范要求為0.07~0.1MPa。


北京電消檢對消防水泵啟泵方式規范及規定要求
主站蜘蛛池模板: 亚洲色婷婷一区二区三区| 最近电影在线中文字幕| 日韩av片无码一区二区三区不卡| 在线精品91青草国产在线观看| 内射一区二区精品视频在线观看| 乱人伦xxxx国语对白| 亚洲香蕉免费有线视频| h无遮挡男女激烈动态图| 调教办公室在线观看| 日韩人妻精品一区二区三区视频 | 天天成人综合网| 极品粉嫩嫩模大尺度无码视频| 在线精品国精品国产不卡| 亚洲欧美成人一区二区在线电影 | 欧美在线视频免费看| 年轻帅主玩奴30min视频| 国产传媒在线观看视频免费观看 | 极品粉嫩小泬白浆20p| 国产成人av在线影院| 亚洲丶国产丶欧美一区二区三区| 亚洲精品福利你懂| 日韩毛片最新看| 国产chinese91在线| 久久国产视频网| 色台湾色综合网站| 日本久久久久久久| 午夜视频在线观看国产www| jizzjizz国产精品久久| 欧美精品在线视频| 国产欧美久久久精品影院| 久久久久人妻精品一区三寸蜜桃| 网址大全在线免费观看| 夜夜爱夜夜做夜夜爽| 人妻中文无码久热丝袜| 18女人水真多免费高清毛片| 最近中文字幕在线中文视频| 国产亚洲一区二区手机在线观看 | 日本免费大黄在线观看| 动漫美女被到爽流触手| 91秒拍国产福利一区| 日韩视频中文字幕精品偷拍|