北京電消檢對消防泵的啟動連鎖及聯動分析

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-04-13 16:58:59

北京電消檢對消防泵的啟動連鎖及聯動分析
首先,用大白話解釋一下連鎖、聯動。所謂的連鎖,就是完成一件事情(比如啟動消防泵)這件事,不需要(或不經過)消防聯動控制器,是靠消防系統自身完成的,無需消防聯動控制器參與。比如,排煙風機入口處總管上設置的280℃排煙防火閥動作信號,就可以直接關閉排煙風機。所謂的聯動就是由消防聯動控制器接收到2路獨立的信號后,經判斷符合設定的邏輯,然后發出執行下一步操作的信號。
比如濕式系統、干式系統、預作用系統、雨淋系統、水幕系統的壓力開關動作后,壓力開關的動作信號通過傳輸線路直接傳輸到消防泵控制柜,消防泵控制柜接收到壓力開關的信號后啟動消防水泵,這就是連鎖。操心的人類在想:失火是大事,萬一這個壓力開關到消防水泵控制柜的線路出現問題,比如線路斷了等等情況,壓力開關的信號傳不到消防水泵控制柜,這可怎么辦?不行!滅火要緊,要弄些啟動消防泵的備份方式。方式一,弄個消防聯動控制器,控制器接收到符合設定邏輯的信號后經過模塊,將信號傳給水泵控制柜,這樣也能啟泵;方式二,人類在想,機器這東西也不可靠,還的再想辦法。聰明的人類采取了將消防水泵控制柜啟、停按鈕用硬拉線的方式連到消防控制室的手動控制盤上,發生火災時值班人員也可在手動控制盤上操作啟動消防泵。因為是硬拉線,所以壓力開關壞了也好、消防聯動控制器處于手動狀態也罷,無所謂,我都能啟動。方式三,發生火情,工作人員在水泵房,按一下消防水泵控制柜上的啟動按鈕,也可啟動消防泵。方式四。按道理說,啟泵的方式已經好幾種了,足以啟動消防泵了,但擔心的人類又在想,萬一前面那幾種方式啟動不了消防泵,怎么辦?聰明的人類還想出了一個啟動消防泵的終極方式——機械應急啟動。只要有電,具有管理權限的工作人員打開柜門,操作就能啟動消防泵。擔心的人類終于解決了啟泵的問題。

北京電消檢對消防泵的啟動連鎖及聯動分析
主站蜘蛛池模板: 亚洲人成无码网站久久99热国产| 国产欧美va欧美va香蕉在线| 亚洲色欲久久久久综合网| 亚洲短视频在线观看| 久久久久亚洲AV无码专区首JN | 黄网站在线观看高清免费| 欧美三级在线观看播放| 国产精品对白刺激久久久| 亚洲国产理论片在线播放| 一边摸一边桶一边脱免费视频 | 妇女自拍偷自拍亚洲精品| 内射一区二区精品视频在线观看| 一本到在线观看视频不卡| 精品久久久久久国产| 女人张开腿让男人桶视频 | 香蕉视频污在线观看| 欧美亚洲国产精品久久第一页| 国产精品久久久久久| 亚欧免费视频一区二区三区| 91精品国产色综合久久不卡蜜| 精品久久久一二三区| 天天综合天天添夜夜添狠狠添| 国产乱码精品一区二区三区四川人| 久久亚洲精品无码gv| 色88久久久久高潮综合影院| 恸哭の女教师大桥未久| 国产亚洲欧美日韩俺去了| 中文字幕在线观看免费| 精品熟人妻一区二区三区四区不卡 | 国产拳头交一区二区| 人人狠狠综合久久亚洲| 99re国产视频| 欧美一级欧美三级在线观看 | 亚洲色欲久久久久综合网| 2021国产精品久久| 日韩精品一区二区三区中文精品 | 亚洲日本人成中文字幕| 日韩乱码人妻无码中文字幕| 四虎影视在线观看永久地址| www国产成人免费观看视频| 欧美日韩在线观看免费|