消防水力濕式報警閥施工要求

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2022-02-18 16:40:07

  主要要求:

  消防水力濕式報警閥除應有商標、型號、規格等標志外,尚應有水流方向的永久性標志。

  消防水力濕式報警閥和控制閥閥瓣及操作機構應動作靈活、無卡澀現象,閥體內應清潔、無異物堵塞。

  水力警鈴鈴錘應轉動靈活、無阻滯現象;傳動軸密封性能好,不得有滲漏水現象。

  消防水力濕式報警閥施工應進行滲漏試驗。試驗壓力應為額定工作壓力的2倍,保壓時間不應小于5min,閥瓣處應無滲漏。

  消防水力濕式報警閥施工應在供水管網試壓、沖洗合格后進行。消防水力濕式報警閥施工時應先施工水源控制閥、報警閥,然后進行報警閥輔助管道的連接。水源控制閥、報警閥與配水干管的連接,應使水流方向一致。

  消防水力濕式報警閥施工位置應符合設計要求;當設計無要求時,消防水力濕式報警閥組應施工在便于操作的明顯位置,距室內地面高度宜為1.2m;兩側與墻距離不應小于0.5m;正面與墻距離不應小于1.2m;消防水力濕式報警閥組凸出部位之間的距離不應小于0.5m。

  消防水力濕式報警閥組室內地面應有排水設施,排水能力應滿足報警閥調試、驗收和利用試水閥門泄空系統管道要求。

  壓力表應在消防水力濕式報警閥上便于觀測的位置。排水管和試驗閥應施工在便于操作位置。

  消防水力濕式報警閥施工應便于操作,且應有明顯開閉標志和可靠的鎖定設施。

  應使消防水力濕式報警閥前后的管道中能順利充滿水;壓力波動時,水力警鈴不應發生誤報警。

  報警水流通路上的過濾器應在延遲器前,且便于排渣操作的位置。

  以上就是關于消防水力濕式報警閥施工要求了,本文主講關鍵詞消防水力濕式報警閥施工還想了解更多消防維修,檢測,安裝這方面內容,歡迎大家前往本公司網站進行了解。

 

消防水力濕式報警閥施工



主站蜘蛛池模板: 色八a级在线观看| 成人污视频在线观看| 免费va人成视频网站全| 成人最新午夜免费视频| 美女的胸www又黄的网站| 中文字幕在线不卡| 北条麻妃一区二区三区av高清| 无码国模国产在线观看| 精品欧美一区二区三区四区 | 强行扒开双腿猛烈进入| 网络色综合久久| 一本一本久久a久久综合精品蜜桃 一本一本久久a久久综合精品蜜桃 | 国产乱人激情H在线观看| 日批视频网址免费观看| 综合无码一区二区三区| 一个人看的www片免费| 亚洲第一成年免费网站| 国产精品三级国语在线看| 精品久久久久中文字幕一区| 亚洲av无码一区二区三区电影 | 亚洲精品无码mv在线观看网站| 在线观看一区二区三区视频| 欧美日韩高清性色生活片| 亚洲六月丁香婷婷综合| 久久99久久精品视频| 人体大胆做受大胆视频一| 国产精品一区二区三区久久| 日本精品一区二区三区在线视频一| 视频免费1区二区三区| 久久er99热精品一区二区| 人妻在线日韩免费视频| 国产精品亚洲小说专区| 无码任你躁久久久久久久| 玉蒲团之偷情宝鉴电影| 黄网站在线观看高清免费| 一区二区国产在线观看| 亚洲xxxx18| 免费看少妇作爱视频| 国产玉足榨精视频在线观看| 性感美女视频在线观看免费精品| 欧美日韩一区二区三区在线观看视频 |